Asesoramiento: Como trabaja elevador de tension automatico?

claudio1232
Experto
Experto
Mensajes: 314
Registrado: Lun Mar 07, 2011 6:02 am

Asesoramiento: Como trabaja elevador de tension automatico?

Mensaje por claudio1232 » Jue Nov 10, 2011 6:59 pm

hola noc si esta pregunta corresponde q la haga aca , tengo un elevador de tension automatico y me gustaria saber como funciona , tiene un integrado LM324n y varios led q indican el voltage de entrada 4 relay q estan conectados al transformador . alguien me podria guiar? aveces porq no anda?

Pepi
Moderador Global
Moderador Global
Mensajes: 1192
Registrado: Vie Oct 30, 2009 5:13 pm
Ubicación: Santa Fe - Argentina
Contactar:

Re: Asesoramiento: Como trabaja elevador de tension automati

Mensaje por Pepi » Jue Nov 10, 2011 8:48 pm

Hola Claudio, si tiene 4 relés seguramente tiene 4 escalas de trabajo, según sea la tensión de entrada, los led te indican la tensión de línea y la escala actualmente utilizada, por lo general comienzan a elevar desde una tensión de línea cercana a los 120v logrando que la tensión de salida sea entre los 210 y 230v aproximadamente y al ser automáticos solo van cambiando de escalas. Suelen venir de 3KVA hasta 8KVA. También por lo general traen un protector térmico sobre el transformador y un varistor protegiendo la entrada de tensión. Las fallas más comunes son la destrucción del varistor por algún golpe de tensión o la ruptura interna de algún relé por fatiga de trabajo. Luego de cada reparación debe realizarse el ajuste del cambio de escalas utilizándose un variac y voltímetro como instrumentos principales. Saludos

claudio1232
Experto
Experto
Mensajes: 314
Registrado: Lun Mar 07, 2011 6:02 am

Re: Asesoramiento: Como trabaja elevador de tension automati

Mensaje por claudio1232 » Jue Nov 10, 2011 9:49 pm

gracias por la respuesta , tengo quemado el varistor , como puedo saber q varistor ponerle si esta quemado y no se ve el codigo? y otra pregunta el voltage de salida es siempre 220 v? porq es un elevador de tension no un estavilizador o me equivoco?

Pepi
Moderador Global
Moderador Global
Mensajes: 1192
Registrado: Vie Oct 30, 2009 5:13 pm
Ubicación: Santa Fe - Argentina
Contactar:

Re: Asesoramiento: Como trabaja elevador de tension automati

Mensaje por Pepi » Vie Nov 11, 2011 7:00 am

Por favor, para un mejor asesoramiento colocá la marca y modelo del aparato.
Como varistor con colocarle uno de 391K x 250v está bien. La tensión de salida por lo general varía entre los 210 a 230v aproximadamente como te mencioné, ya que el cambio de escala se realiza al llegar a alguno de estos valores, siempre en relación a la tensión de entrada.
Saludos

claudio1232
Experto
Experto
Mensajes: 314
Registrado: Lun Mar 07, 2011 6:02 am

Re: Asesoramiento: Como trabaja elevador de tension automati

Mensaje por claudio1232 » Vie Nov 11, 2011 8:29 am

mira la marca es TORK electrotecnia modelo EL 4000 es fabricado y vendido solo aca en santafe capital . osea q si el voltage de entrada es de 220v el elevador no travaja y en la salida va a tener entre 210 y 230 siempre ? tambien tiene 4 resistencias variables para q sirven

Pepi
Moderador Global
Moderador Global
Mensajes: 1192
Registrado: Vie Oct 30, 2009 5:13 pm
Ubicación: Santa Fe - Argentina
Contactar:

Re: Asesoramiento: Como trabaja elevador de tension automati

Mensaje por Pepi » Vie Nov 11, 2011 9:10 am

Bien, justamente soy el service oficial de esa marca. En ese caso el elevador es de una potencia máxima de 4KVA. Si tenes una tensión de entrada de 220v a la salida tendrás igual tensión. Las R variables se utilizan para ajustar el cambio de escalas y la calibración precisa asegura el correcto funcionamiento del aparato, caso contrario puede dañar repetitivamente el aparato o lo que es peor producir daños en la instalación y/o electrodomésticos, ya que si no regula o lo hace mal puede llegar a tensiones superiores a los 300v en la salida.
Saludos

claudio1232
Experto
Experto
Mensajes: 314
Registrado: Lun Mar 07, 2011 6:02 am

Re: Asesoramiento: Como trabaja elevador de tension automati

Mensaje por claudio1232 » Vie Nov 11, 2011 12:19 pm

ok voy a preceder a cambiar el varistor y una resistencia q esta asisociada al varisor de 15 homs creo q es .
para probar su correcto funcionamiento nesesito si o si un variac?

Pepi
Moderador Global
Moderador Global
Mensajes: 1192
Registrado: Vie Oct 30, 2009 5:13 pm
Ubicación: Santa Fe - Argentina
Contactar:

Re: Asesoramiento: Como trabaja elevador de tension automati

Mensaje por Pepi » Vie Nov 11, 2011 12:24 pm

Claro, para poder variar la tensión de entrada y así comprobar y calibrar cada una de las escalas.
Saludos

claudio1232
Experto
Experto
Mensajes: 314
Registrado: Lun Mar 07, 2011 6:02 am

Re: Asesoramiento: Como trabaja elevador de tension automati

Mensaje por claudio1232 » Vie Nov 11, 2011 6:17 pm

estuve mirando bien el circuito , la placa tiene entre los dos cables de salida una resistencia de 15 homs , un condensador q dice 104k 400v y tiene un componente quemado q noce si es un varistor parece , me costo pero pude leer el codigo , dice DE 472MY2x1 250v ? me podes decir si es un varistor?

claudio1232
Experto
Experto
Mensajes: 314
Registrado: Lun Mar 07, 2011 6:02 am

Re: Asesoramiento: Como trabaja elevador de tension automati

Mensaje por claudio1232 » Vie Nov 11, 2011 6:36 pm

yo tengo estos varistores decime si alguno sirve tvr14471 , tvr07271 , lo conecto entre el positivo y el negativo de la salida?

Pepi
Moderador Global
Moderador Global
Mensajes: 1192
Registrado: Vie Oct 30, 2009 5:13 pm
Ubicación: Santa Fe - Argentina
Contactar:

Re: Asesoramiento: Como trabaja elevador de tension automati

Mensaje por Pepi » Vie Nov 11, 2011 7:19 pm

No, necesitas uno de corte a los 250V, como el que tenía 472 x 250v. Por ejemplo ahora estoy colocando 391K x 250v (K = Tolerancia). Va colocado en entre Neutro y Salida.

claudio1232
Experto
Experto
Mensajes: 314
Registrado: Lun Mar 07, 2011 6:02 am

Re: Asesoramiento: Como trabaja elevador de tension automati

Mensaje por claudio1232 » Sab Nov 12, 2011 5:01 pm

el elevador entrega 350 v en la salida y entran 190a fallando?

claudio1232
Experto
Experto
Mensajes: 314
Registrado: Lun Mar 07, 2011 6:02 am

Re: Asesoramiento: Como trabaja elevador de tension automati

Mensaje por claudio1232 » Sab Nov 12, 2011 10:00 pm

decime q funcion cumple el lm 324n ? como detecta cual es el voltage de entrada , como maaneja los relay ?

Pepi
Moderador Global
Moderador Global
Mensajes: 1192
Registrado: Vie Oct 30, 2009 5:13 pm
Ubicación: Santa Fe - Argentina
Contactar:

Re: Asesoramiento: Como trabaja elevador de tension automati

Mensaje por Pepi » Mié Nov 16, 2011 6:54 pm

El IC es un Amplificador Operacional con 4 entradas - salidas, este es el datasheet
LM324.pdf
(143.96 KiB) Descargado 247 veces
Debes controlar que esté correctamente alimentado, Pin 4 debe haber 8v. Caso contrario controlar y/o reemplazar electrolítico 470u x 25v y regulador.
Saludos

claudio1232
Experto
Experto
Mensajes: 314
Registrado: Lun Mar 07, 2011 6:02 am

Re: Asesoramiento: Como trabaja elevador de tension automati

Mensaje por claudio1232 » Jue Nov 17, 2011 3:22 pm

hay dos de los cuatro relay me marca poca continuidad los voy a cambiar , tengo los 8 v como me indicaste

claudio1232
Experto
Experto
Mensajes: 314
Registrado: Lun Mar 07, 2011 6:02 am

Re: Asesoramiento: Como trabaja elevador de tension automati

Mensaje por claudio1232 » Lun Nov 28, 2011 11:53 am

hola volvi , mira el elevador tiene los didodos del los relay en corto los cambie y sigue fallando voy a cambiar los 4 transistores c33725 y por ultimo el lm324 puede ser q este ic este funcionando mal?

claudio1232
Experto
Experto
Mensajes: 314
Registrado: Lun Mar 07, 2011 6:02 am

Re: Asesoramiento: Como trabaja elevador de tension automati

Mensaje por claudio1232 » Vie Dic 09, 2011 11:36 pm

ya solucione eran los transisitores y relay , me podes decir como calibrar los potenciometros?

Pepi
Moderador Global
Moderador Global
Mensajes: 1192
Registrado: Vie Oct 30, 2009 5:13 pm
Ubicación: Santa Fe - Argentina
Contactar:

Re: Asesoramiento: Como trabaja elevador de tension automati

Mensaje por Pepi » Mié Dic 14, 2011 11:44 am

El procedimiento debe hacerse con un Variac colocado a la entrada, vas subiendo desde los 120VAC apróximadamente y con carga en la salida y un voltímetro vas regulando cada escala para que trabaje entre los 210v y 235v. Repetir varias veces el procedimiento hasta que quede funcionando correctamente las 4 escalas.
Saludos

claudio1232
Experto
Experto
Mensajes: 314
Registrado: Lun Mar 07, 2011 6:02 am

Re: Asesoramiento: Como trabaja elevador de tension automati

Mensaje por claudio1232 » Jue Dic 15, 2011 2:32 pm

gracias por responder , no tengo un variac y tengo entendido q es muy caro . estoy muerto!!

claudio1232
Experto
Experto
Mensajes: 314
Registrado: Lun Mar 07, 2011 6:02 am

Re: Asesoramiento: Como trabaja elevador de tension automati

Mensaje por claudio1232 » Lun Dic 19, 2011 11:18 am

Pepi podes decirme donde llevo el elevador para calirarlo? o decime vos donde tenes el taller y t lo llevo a vos ya q sos el servi oficial?

Responder