Problema con dos reflectores de 2000W

Publicado: Vie Feb 27, 2015 1:34 pm
por luciano_summe
Hola gente,a ver si me pueden ayudar con esto,resulta que me llamaron de un club por un problema que tienen con la iluminacion de una cancha de basquet que esta a la intemperie.Esta cancha tiene 4 reflectores de 2000W,que se manejan de llaves termicas individuales,salvo 2 de un lado de la cancha que se manejan con una termica,es decir,dos reflectores se manejan con una llave,y los otros 2 reflectores tienen llaves individuales.Resulta que los dos reflectores que estan juntos,no se si estan en paralelo o serie entre si,encienden de a uno a la vez.O sea,nunca estan encendidos los dos juntos,cuando arranca uno se apaga el otro,y asi sucesivamente.Lo que me di cuenta,es que cuando los encendemos por primera vez,que estan frios por asi decir,encienden bajito los dos,pero cuando uno agarra potencia el otro se apaga.Cabe mencionar que estos aparatos cuentan con un arrancador.Y lo raro es que hace siempre funcionaron bien,y hace unos dias despues de una lluvia empezaron a joder asi.

Re: Problema con dos reflectores de 2000W

Publicado: Sab Feb 28, 2015 12:11 pm
por Alberto Martinez
no debe soportar el consumo la térmica de cuanto es la térmica que maneja los dos reflectores.
no hay forma de conectarlos individuales a ambos para ver si este problema. debe ser una termica de 25 amp como minimo

Re: Problema con dos reflectores de 2000W

Publicado: Lun Mar 30, 2015 1:38 am
por AgustinZ
Hola Luciano!
No es posible que estén conectados en serie ya que necesitarían 440V para que funcionen al máximo de su potencia y ademas de ser esta la conexión si uno no funciona el otro tampoco, ya que el filamento de una lampara alimenta a la otra.
No se de que lampara se trata pero estimo que es una de descarga, mencionas un arrancador y que encienden de a poco. Estas deben tener un balasto. Tal vez tengas alguna falla en el y/o en el arrancador.
Otra cosa, según lo que describís, al tener 3 llaves térmicas deben estar una en cada fase para distribuir el consumo. Las que están juntas deben tirar abajo el voltaje y por ese motivo no encienden correctamente.
Se puede haber filtrado agua en alguna conexión, esto pude generar falsos contactos y complicarse mas aun cuando la linea comienza a calentar.
Como dijo Alberto controla individualmente y tene en cuenta lo que describí.
Saludos!

Re: Problema con dos reflectores de 2000W

Publicado: Lun Mar 30, 2015 8:11 am
por Dito
luciano_summe escribió:no se si estan en paralelo o serie entre si
serie paralelo.png
serie paralelo.png (4.08 KiB) Visto 3462 veces