Página 1 de 1

Consulas de montaje de un acondicionador split

Publicado: Mar Nov 11, 2014 10:04 am
por luis a
Buen dias a todos, quisiera saber en el caso de que no se purge la cañeria en un split afecta en el rendimiento del equipo?

Saludos.-

Re: Consulas de montaje de un acondicionador split

Publicado: Mar Nov 11, 2014 11:43 am
por Batuque
En lo mínimo que se de aire afecta muchísimo ya que le queda aire dentro de la cañería, te va a enfriar poco y se te va a destruir el equipo al poco tiempo por corrosión interna, pero seguro te van a dar una explicación mas técnica que la mía.

Re: Consultas de montaje de un acondicionador split

Publicado: Mar Nov 11, 2014 2:50 pm
por luis a
o sea que me conviene largar todo el gas y realizar un buen vacio nuevamente y cargarlo.

Saludos.-

Re: Consulas de montaje de un acondicionador split

Publicado: Mar Nov 11, 2014 4:41 pm
por Batuque
Lo que te conviene es llamar a un técnico en instalaciones de aire acondicionados, porque para hacerle el vacío creo que no hay que largar el gas

Re: Consulas de montaje de un acondicionador split

Publicado: Lun Dic 08, 2014 11:24 pm
por JoseAndias
Hols Luis a
Lo que se debe hacer es una vez instalado el equipo a través de la válvula de servicio, que tienen todos los aires, conectar una bomba de vacío (sin abrir las válvulas que se comunican con el compresor) realizar un vacío de por lo menos 20 minutos, y esperar para ver si no hay fugas.
Una vez realizado esto recién se puede abrir las válvulas, primero la de alta y después la de baja, un dato importante una vez que abriste hasta el final le debes volver media vuelta, para que no pierda. Después de hacer esto debes encender el equipo y conectar el manómetro para ver si están bien las presiones, a veces se debe sacar gas o agregarle gas dependiendo si está muy cerca o muy lejos la unidad interior de la exterior.
Debes de tener mucho cuidado si no hacen el vacío como corresponde ya que si no sacas el aire y lo gases incondensables vas a tener muchos inconvenientes tales como mal rendimiento, mayor consumo y hasta en casos muy severos la ruptura del equipo.

Espero que te haya servido, cualquier duda me avisas.
Saludos!!! :D